李濤 2017-10-26 14:55:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 911查看 2回答
關于拉結筋的問題
請問我的圖紙上說是根據蘇G02-2011圖集第49 50頁設置鋼筋, 6 7 8 9度的通長設置,我就在所有的墻體里面的砌體通長筋輸入2A6-500,這樣算對嗎,由于基礎部分是磚基礎我都設置了,算出來拉結筋有0.8T 是不是太多啦,這是一個設備房,553.7個平方 算出來26.8T感覺鋼筋算多了 應該在45KG一平方左右吧,本人是造價新手對鋼筋不太熟練,剛開始工作求老師解答一下,十分感謝啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在墻體里面的砌體通長筋輸入2A6-500,這樣是對的
設備房553.7個平方 鋼筋26.8T,也在合理范圍以內
2017-10-26 15:00:53
-
你抗爭等級取定的對嗎?如果對,0.8噸拉結筋不多。整體含量45KG一平方左右也適中。
2017-10-26 15:01:11