杜慧娜 2017-10-27 14:54:57 | 河南省 土建 | 1262查看 1回答
短肢剪力墻
暗柱符合h/b大于4小于8 那么是不是短肢剪力墻?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱符合h/b大于4小于8 是屬于短肢剪力墻;見16定額163頁10條說明。
2017-10-27 15:01:06
還有0條追問正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看