女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 腳手架問題

    根據廣州10定額,腳手架計算規則22.1.1.上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。

    22.1.2  多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。

    建筑物是3層和17層南北面頂板飄出500,中間4-16層標準層,現在施工方要求計算腳手架3-17層算一次綜合腳手架60.5米內,4-16層南北面再算一次單排手腳架,請問合理嗎?是不是重復算了?



    補充問題: 標準層

    補充問題:現在的情況是,三層和頂層飄出500,中間4-17層是縮了500進去的,施工方算了外圍一圈綜合腳手架之后(3-17層),還要再算一排單排腳手架4-16層
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你下面問題的描述還不好理解,那么我用圖片的方式及對定額規則的理解,看能否解釋你的問題,及圖片的紅箭線就是計算外墻綜合腳手架,黃色箭線是計算單排腳手架。


    墻長

    2017-11-01 17:12:22 

  •     這同樣是按上層的外圍計算,并從原地面開始計算,腳手架也是無法懸空的,除非方案或有要求用懸挑型鋼,并計算了型鋼費用,那么這就要要分開計算,然后在縮入的墻面計算單排腳手架。


    答疑解惑

    2017-11-01 17:46:21 