24****@qq.com 2017-11-07 16:22:18 | 安徽省 土建 | 1158查看 2回答
正常住宅2.9米,柱下柱上50是加密區,綁扎搭接在非加密區,那么綁扎搭接區要加密嗎?
老師你好!正常住宅2.9米,柱下柱上50是加密區,綁扎搭接在非加密區,那么綁扎搭接區要加密嗎?請指教!還有地下室基礎筏板面到一層加密問題,基礎柱表箍筋是間距200的,我是按圖施工呢,還是按圖集上所說的底部加強部位要全高加密呢?跪求!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:按規范要求施工時柱子在主筋搭接范圍內,都要按最小主筋直徑5倍的間距進行加密的。2.9米的層高差不多就是全高加密了
2017-11-07 17:45:17
-
在柱屬性的其它屬性中編輯部位輸入。
2017-11-07 16:24:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看