加油
2017-11-08 15:35:08
|
廣東省
鋼筋算量GGJ2013
|
1787查看
3回答
這個預應力管樁的鋼筋定義的對嗎?
工程樁:直徑D400預應力管樁 樁長約25-30m 壁厚95

全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:定義正確。
2017-11-08 15:54:40
-
鋼筋定義的到沒看出啥子不對,但是管樁灌芯倒是有些問題,管樁施工圖集10G409規(guī)定樁芯灌裝高度大于3D且不小于1.5米,看你的圖紙只有1.3米,應該是不符合規(guī)范要求的。
2017-11-08 15:51:46
-
這是一個管樁端部堵孔的大樣配筋圖,你這樣設置計算也可以。只是下部鋼板的計算有點問題,它的計算應該是按矩形面積*理論重量
2017-11-08 15:57:38






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看