  • 安裝算量,電氣問題

    1.這是一條BV-3*2.5 PC20的電線,兩處標注的4根,5根,是指的什么,是指那點是BC-4*2.5,BV-5*2.5的線嗎,如果是的話,那穿5根的配管管徑應該會有變化吧?
    2.地貼式疏散指示燈沒有接線,我感覺應該埋地吧,埋地0.3,和普通的應急線路用的電線瓦數應該不一樣吧,是不是應該單獨一條回路連接?還是怎么做?
    3.還有這個應急回路寫的和強切共管是什么意思,沒有找到強切的線?。?/div>
    4.無障礙呼叫系統畫在照明平面圖上,也有沒配電箱的接線,我該接到哪?是應急配電箱還是室內照明箱還是火災報警端子箱?
    萬分感謝,有些問題真是不知道該怎么解決,可是不搞清楚,以后會遇到更多這樣的問題一直困擾著我。


    配管算量答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑配管
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 算量

    2017-11-11 10:39:32 

  • 1.這是一條BV-3*2.5 PC20的電線,兩處標注的4根,5根,是指的什么,是指那點是BC-4*2.5,BV-5*2.5的線嗎,如果是的話,那穿5根的配管管徑應該會有變化吧?

    是指那段是BC-4*2.5,BV-5*2.5的線,線的根數對應的管徑一般在說明里會說明的,你找找看

    2.地貼式疏散指示燈沒有接線,我感覺應該埋地吧,埋地0.3,和普通的應急線路用的電線瓦數應該不一樣吧,是不是應該單獨一條回路連接?還是怎么做?
    地貼式疏散指示燈應該埋地的,你看看應急照明的配電箱系統圖
    3.還有這個應急回路寫的和強切共管是什么意思,沒有找到強切的線?。?/div>
    應急回路一般是4根線(其中一根為強切線,按圖紙計算即可)
    4.無障礙呼叫系統畫在照明平面圖上,也有沒配電箱的接線,我該接到哪?是應急配電箱還是室內照明箱還是火災報警端子箱?
    無障礙呼叫系統應該是接到配電箱的,圖紙沒有標注,你可以咨詢一下設計,你也可以先按圖紙內容計算,施工時再走變更或洽商