女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣線路算量

    高7.5圍擋,安裝頂部照明,后面安裝電源線,電氣信息如下圖,這個算量從哪里入手,如果方便請老師幫忙算下,之前沒有做過安裝。算量

    補充問題: 如下圖
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    此系統圖包括配電箱和箱的引入電纜YJY22-4*25+1*16及引出至圍墻燈W1~W4共四路電源電纜YJY-5*10,具體墻燈的數量及電纜走向和長度需要在平面圖中查、量出、則可列出工程量。

    2017-11-11 10:55:52 

  • 同時在平面圖中也可列出電纜保護管PE50的工程量。