344261716@qq.com 2017-11-11 16:28:33 | 廣東省 土建 | 4110查看 3回答
廣東定額中后澆帶模板計算的理解
計算地下室主體構件,計算規則不扣除該部分后澆帶模板的面積。主體完成,后澆帶二次澆筑的模板是否需要重新計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不重新計,按面積乘系數
2017-11-11 16:31:27
-
答:廣東省的GCL2013,定義后澆帶時,代碼中已乘以1.5系數了,你布置布置后澆帶即可,匯總計算時,后澆帶模板自動計算了。
2017-11-11 16:39:10
-
后澆帶的模板計算,就是按其接觸面積乘上1.5系數并入相應的模板計算,與之前計算的模板也可以理解是重復,但這是定額根據現場的實際情況確定的規則,及之前安裝的模板是整體安裝,及包括了后澆帶的部位,當混凝土保養期后模板就整體拆除,待混凝土澆筑兩個月以后,再安裝后澆帶外的模板。是這樣的兩次,或者如你所說是重復。
2017-11-11 17:15:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看