Ying 2017-11-13 09:21:09 | 廣東省 安裝 | 8943查看 3回答
接地母線需要*1.039嗎
據我了解:1、防雷避雷帶和避雷網一般都采取圓鋼制作。2、引下線采用柱內鋼筋。 3、接地母線有地梁采取通長筋焊接;無地梁用圓鋼焊接。總結:個人認為利用了鋼筋的不用×1.039,利用圓鋼扁鋼等要×1.039。這點與序號1相符,但是一般接地母線都是利用地梁鋼筋的,但也×1.039,我很不解。是我那點的認知錯誤?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“接地母線、避雷線,均按圖示以延長米計算,其長度另加3.9%附加長度?!?/span>答:接地母線是指直接用鍍鋅圓鋼、鍍鋅扁鋼象敷設電線一樣,構成接地通道。避雷網是指用鍍鋅圓鋼象敷設電線一樣,構成避雷網。這二種情況,其長度另加3.9%附加長度。(北京定額除外)利用主內主筋(搭接焊接)、利用圈梁內鋼筋(搭接焊接),都不叫接地母線。
2017-11-13 13:57:08
-
利用的不用乘系數,另外設置的應乘系數,供參考
2017-11-13 09:41:29
-
但如果按利不利用鋼筋這個意思如何去詮釋定額所說的:“接地母線、避雷線,均按圖示以延長米計算,其長度另加3.9%附加長度?!敝械慕拥啬妇€呢
2017-11-13 09:46:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看