  • 燈具立管

    高3.75m,沿頂板敷設,圖一一個疏散指示燈應該算一根立管還是兩根立管?圖二給出的安裝高度,如果吊管的垂直高度包含在定額里,還需要計算立管嗎?兩根立管垂直高度
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    高3.75m,沿頂板敷設,圖一一個疏散指示燈應該算一根立管還是兩根立管?
    答:由圖一可看出,兩個疏散指示燈均為吊裝,均應計算2根立管,因此圖中2個疏散指示燈的立管應為(3.75-2.5)*4;
    如果吊管的垂直高度包含在定額里,還需要計算立管嗎?
    答:定額中是不含立管的,需要計算;

    2017-11-14 08:59:52 

  • 好奇樓上怎么通過圖一,就看出來兩個疏散指示燈都是吊裝了?

    2017-11-14 09:05:21 

  • 1、如從一個疏散指示燈走到另一個疏散指示燈,必須引下,但是這段管是引下一次(在這個燈頂部的樓板預埋一個接線盒,直接利用樓板的接線盒水平引至另外一個指示燈)。樓板內和墻上均埋設線盒的。所以只需要一根立管就行
    2、定額中是不含立管的,需要計算;定額說明只是吊裝的這節短線包含了。你可以在燈具的定額子目下看工程內容是否含電線,含電線說明定額包括這節電線。