562919063@qq.com 2017-11-17 22:20:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1678查看 2回答
求教:柱匯總計算時出現直筋長度小于0
柱匯總計算時出現直筋長度小于0,我已經把設置插筋改為縱筋錨固了,結果還是一樣不行。這是在中間層設置的構造柱出現了問題我是選中了再修改還是不行的求教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:去計算設置里中的砌體結構里的構造柱露出長度中的500修改為0,就可以了
2017-11-18 07:16:07
-
把下層的構造柱鋼筋前加*號讓他在本層錨固,上層構造柱的鋼筋設置縱筋錨固應能解決.
2017-11-18 07:44:18