育樹林風 2017-11-21 16:04:30 | 廣東省 土建 | 1182查看 3回答
關于腳手架計算問題,請幫忙解答。
圖一中,偶數層有陽臺,奇數層沒有。
問題一:陽臺天花裝飾能不能計滿堂紅腳手架?
問題二:陽臺下部外墻縮入,縮入超出1.5m,能否計算單排腳手架?
圖二中,因為采光口小?.5m,采光井又屬于壺形口,定額規則找不到比較適用的計算方法,若按普通方法,外部按雙排腳手架計,內部繞墻計單排腳手架。
問題三:?jiǎn)瘟耗_手架能不能?怎么計?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般計算綜合腳手架,裝飾項目的頂棚抹灰和、吊頂等砠3.6m以上時,才會有滿堂腳手架。請查閱當?shù)氐墓こ塘坑?jì)算規則。
2017-11-21 16:10:45
-
我使用的是廣東定額規則,深圳定額規則不了解,也謝謝你對我的信任,選擇我對些問題解釋。這樣我應用廣東定額規則進行解釋。問題一、可以計算滿堂紅腳手架,但這時的里腳手架(建筑面積)的1/2(就是投影面積的1/2*1/2)計算。問題二、不能計算單排腳手架,理由是已經計算有里腳手架,超高后還計算有滿堂紅腳手架。問題三、單梁(不與板連接)沒有計算到外墻腳手架,那么這種單梁就是可以計算單排腳手架。
2017-11-21 16:19:03
-
層高2.8m,隔層有一陽臺,肯定是超出3.6m了
2017-11-21 16:21:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看