肖 2017-11-23 11:04:20 | 廣東省 土建 | 561查看 2回答
板鋼筋
圖紙上沒有標明板面筋和板底筋,但是畫出了板負筋和跨板鋼筋,那么在鋼筋軟件中是按圖3那么布置嗎?還是說有負筋以后不用布置C6@250的面筋了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你繪制的不對的,有負筋以后不用布置C6@250的面筋的
2017-11-23 11:15:59
-
你的布置方式是合適的,但對于面部鋼筋你要用溫度布置布置哦,這樣軟件才會計算面筋與負筋的搭接。
2017-11-23 11:12:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看