*'*點點頭. 2017-12-01 11:17:40 | 河北省 安裝 | 1358查看 5回答
水暖電各個專業中那些調試是需要再單獨套取調試定額?
1.給水排水采暖的管道包括水壓試驗或灌水試驗,不需要單給2.水滅火包括一次性水壓試驗,不需要單給3.強電內需要給a.事故照明切換裝置調試b.不間斷電源調試c.1kv以下交流供電按電源進戶個數給4.火災報警需要給:按總線制、多線制點數進行系統調試不確定地方:1.地暖應該給調試,現場看到過打壓試驗2.通風沒有看到計算規則說調試,是不是應該給3.火災報警規則中說包括了本體調試,是否給4.風機、水泵、防雷接地是否給
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.地暖不應該給調試。2.通風沒有看到計算規則說調試不應該給。3.火災報警規則中說包括了本體調試,計取調試費。4.風機、水泵、防雷接地,計取接地調試。
2017-12-01 11:24:28
-
這項內容在本地定額的冊說明和章說明中,以及附錄中,請仔細看看。
2017-12-01 11:24:39
-
強電、接地的有單獨的定額可以套取,其他專業在安裝費用里自動記取。原則是做了就給,沒有做就不給
2017-12-01 11:29:56
-
1.給水排水采暖的管道包括水壓試驗或灌水試驗,不需要單給2.水滅火包括一次性水壓試驗,不需要單給3.強電內需要給a.事故照明切換裝置調試b.不間斷電源調試c.1kv以下交流供電按電源進戶個數給4.火災報警需要給:按總線制、多線制點數進行系統調試不確定地方:1.地暖應該給調試,現場看到過打壓試驗 壓力實驗包含在管道安裝里面。2.通風沒有看到計算規則說調試,是不是應該給: 通風的風機接線調試在電氣里面,風管有單獨檢測。3.火災報警規則中說包括了本體調試,是否給: 需要單獨套一個整體調試4.風機、水泵、防雷接地是否給 都要單獨計算
2017-12-01 11:38:42
-
1.地暖應該給調試,現場看到過打壓試驗答:采暖應該給系統調試費,系統調試的內容不是打壓、沖洗。2.通風沒有看到計算規則說調試,是不是應該給?答:風管的嚴密性測試,應該給測試費;通風空調應該給系統調試費。3.火災報警規則中說包括了本體調試,是否給?答:火災報警應該給系統調試費。4.風機、水泵、防雷接地是否給?答:風機、水泵的電動機檢查接線、電動機調試應該在電氣工程里面單獨計算。
2017-12-01 16:00:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看