28****@qq.com 2017-12-06 14:21:49 | 河北省 安裝 | 1203查看 5回答
電纜頭
你好 電纜頭有干包式和熱縮的 那么怎么根據電纜的型號去區分和選擇的呢? 比如電纜有185的 有95的 有16的 都該選什么電纜頭呢 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個我認為一般是根據工程實際施工認定,在一般情況下我覺得熱縮式和干包式都可,我偏向于用熱縮式,
2017-12-06 14:31:43
-
電纜頭有干包式和熱縮的 一般是高壓、室外及潮濕地方的電纜頭是熱縮的。其它為干包。
2017-12-06 14:32:36
-
定額中的干包式就是釆用電用絕緣帶等材料直接干包形成的電纜頭,熱縮電纜頭是釆購成品的熱縮密封套管與電纜加熱熱縮處理形成的電纜頭。熱縮頭要另計熱縮頭主材,如果是套 和定額子母中的材料不重復計算,定額里材料是安裝熱縮頭的輔材。
干包式一般用在70小于等于mm2的電纜,熱縮式一般用于使用時間較長的線路
2017-12-06 14:34:44
-
你好:制作電纜頭的形式與電纜的截面無關。是以電纜的絕緣材質確定的,原VV系列的電纜是采用干包電纜頭的,后期由于技術的改進有了熱縮電纜頭的制作工藝,現在的YJV高壓電纜是采用的熱縮電纜頭。一般的低壓塑料絕緣電纜均采用干包式電纜頭制作,高壓采用熱縮電纜頭制作。
2017-12-06 18:27:27
-
我一般套定額的時候,電纜截面積大于等于35mm2的套熱縮,35mm2以下的套干包式
2017-12-07 09:04:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看