奮斗的蝸牛 2017-12-08 16:58:53 | 黑龍江省 市政 | 1483查看 1回答
北京12定額建筑跟市政是如何劃分的,市政土方如何計算?
請問下,(1)室外燃氣管道(小區內)應該是市政還是建筑定額?(2)市政挖土方附錄,如下表,兩個高度是什么意思?(3)若采用機械挖土方,是否必須得套取人工挖土方清理槽底,人工跟機械的比例是多少?(4)挖土方是否放坡有沒有開挖深度限制?如有,人工挖土方放坡起點是多少米?機械挖土方放坡起點是多少米?問的問題較多,還請大神賜教,一定采納點贊,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、燃氣工程以計量表井為界,無井則以與市政碰頭點為界;2、左側應為寬度;3、人工清槽沒有固定比例,一般為槽底20cm;4、定額規定3米內0.33,3米外0.5,不分人機;清單中好像規定跟土質及人機皆有關,一二類土1.2米為放坡界限,人工0.5,機械坑內作業0.33,坑外作業0.75;可清單溝槽及基坑土方計算又以墊層投影體積計算。我這里一般采用定額中的放坡。但還是不清楚,也希望有大神能解惑。
2017-12-09 09:28:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看