- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
小高 2017-12-11 08:31:32 | 山東省 土建 | 1187查看 1回答
老師您好,請教幾個問題。
1.山東03定額水泥珍珠巖 材料排配比只有1:8和1:10 我怎么換算1:6?
2.山東03定額聚氨酯防水涂料是按遍數算,但我圖紙設計為1.5厚,這個我該怎么換算?3.15厚玻化微珠保溫砂漿該套取那個子目(03定額)4.梯柱是不是考慮為獨立柱計算腳手架?5.10-1-46立掛式安全網和10-1-51密目網垂直封閉是同一回事嗎?我改如何選擇?需要現在簽證還是需要施工方案體現此項工作?6.地暖管是單獨分包,但是保護層是我做的,我能要9-1-179地暖管增加子目嗎?7.計取依附斜道需要什么依據?2層小樓外腳手架上搭的斜梯算是依附斜道嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、手工換算,最好有有資質的實驗室出具的配比單子。1:6大約是水泥0.198珍珠巖1.09水0.42、可以辦價格簽證單3、可以考慮用6-3-71及6-3-72,換算其材料用量及品種4、梯柱看高度達到計算腳手架的高度時,按獨立柱計算腳手架5、以前腳手架外掛網可以是安全網,現在要求掛密目網了,現在10-1-46主要用在外腳手架的安全平網上。最好辦簽證。簽證一般比施工方案在結算時的力度要大些。6、可以要7、計取依附斜道最好有簽證。2層小樓那個不算是
2017-12-12 17:55:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看