  • 給排水管道界限劃分

    主樓地下室外墻外面是地下車庫,計算給排水管道時如何劃分界限,算到哪里
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 給水有給水井計算到井,沒有井計算至外墻皮1.5m處,排水計算到室外第一個排水井。

    2017-12-11 10:01:51 

  • 這個一般是看圖紙設計的

    主體的給水一般計算到水井,但是從水井到室外第一個水表井也算給主體的;但是有時候由于雨污圖紙沒有出來的話,不確定水表井的位置時,就計算到水井+水井到室外墻皮外1.5m處

    排水也是的,如果雨污管道圖紙出來的話就計算到室外第一個污水井,如果沒有圖紙設計,計算至外墻皮1.5m處

    其余部分等圖紙出來后辦理簽證

    希望可以幫到您


    2017-12-11 10:32:23 

  • 答:根據安裝工程預算定額規定,室外與室內管道劃分的分界點是以建筑物外墻皮1.5米為界,1.5米以內計入室內管道,1.5米以外計入室外管道。根據這條規定,地下車庫也屬于室內,車庫內的管道應該計入室內管道中。

    2019-10-30 21:44:17 