  • 關于連梁是否加畫剪力墻

    如圖,1.2.這部分是暗柱來的,也是剪力墻。那么中間的連梁卻沒有剪力墻,這樣符合設計么?我認為3這里應該畫上剪力墻再畫上連梁,這樣是否合理?連梁不就是用來拉結剪力墻的水平鋼筋的么?起始位置

    補充問題:    那么我是否可以在這段連梁部分補上和2端一樣屬性的剪力墻,把這部分的剪力墻設置和次部分連梁同等高度起始位置
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:見附圖,不需要軟件會自動考慮剪力墻水平鋼筋通過的。暗柱

    2017-12-18 12:03:42 

  • 你好“3處應該是砌筑墻體”

    2017-12-18 12:24:40 

  • 3位置的填充墻砌體,不用設置剪力墻

    2017-12-18 12:53:06 

  • 套定額的時候,連梁是屬于剪力墻的

    2017-12-18 15:35:11 