白樺林 2017-12-19 11:23:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2602查看 1回答
關于地框梁的問題
該工程為負一層地下室,設計要求用11G圖集,圖中DKL9為設計圖紙上的名稱,審計的意思是設計名稱為DKL屬地框梁,要用框架梁來布置;但我理解為地框梁指的是正負零以下且高于基礎的梁才屬于地框梁,而圖中的梁明顯是在承臺及筏板內,再者11G規范地框梁已整合為基礎連梁,所以不能用樓層框架梁來布置;請問該梁是用框架梁布置還是用基礎梁合理?
補充問題:老師您好,假如它是地框梁,那么它是以墻柱作為支座對吧,那它在承臺內部分是否需要布置箍筋。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:DKL的配筋設計是否采用B,T形式標注,如果是應該按照基礎梁定義,否則按照梁定義,類別選擇基礎聯系梁。
2017-12-19 11:27:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看