弱電
專家,幫忙分析一下這個平面圖的系統走向。主要是不太了解這弱電系統的始端,是否從控制室開始?。系統圖和平面圖幾個強電配電箱相對應的端子模塊和監測器走向是怎樣的? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你一下發這么多,看著有點亂??磁潆妶D紙,系統圖上看連接方式,配線根數等邏輯關系。平面圖上看具體走向。
首先,自動報警里面有電話線、信號線、24V電源線,也有煙感、手報、控制模塊。
其次,監控系統,從配電箱至各層分支。
理清思路,一個一個算,都是從外面引至總箱、然后分箱、分支、設備。
自動報警的總箱肯定在消防控制室;視頻監控的在對講控制室;強電的在低壓配電是;正常情況你只需要算至樓外1.5米即可,預算說明上說清楚
2017-12-26 10:10:56
-
從圖1和圖4來看,總箱在消防控制室嗎?首層強電箱AW-1~ALEZ等電箱和模塊之間又是怎樣的關系?
2017-12-26 10:19:48
-
這幾個系統的主機由你的圖紙來看全都是安裝在消防控制室的,那么路線就是由消防控制室出來后全都走消防橋架,報警系統的線肯定會進消防模塊箱再接到各個區的報警設備,防火門監控由消控室主機出來后直接到各個防火門(主機——設備),另外兩個監控系統由主機出來直接到各自需要監控的箱(主機——配電箱)。
.....(突然發現是兩年多前的問題了)
首次提交 2020-04-18 09:08:02 最近修改2020-04-18 09:11:18 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看