莘莘 2017-12-28 10:03:37 | 廣東省 安裝 | 816查看 3回答
電線計算的
??為何1.2*8。。。。這個1.2怎么來,并且為何還要計算1.2*8 這個屬于什么的??(回路??)還有計算完的總工程量需要考慮一個系數???(彎繞,,)2.. 預留長度是指那些地方,一般預留長度多少?
補充問題:層高是3米,配電箱1.8米高,,開關1.4米高,插座0.4米高
補充問題:到開關不是已經計算??1.2*8是不是多算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.2是開關至樓頂的距離,1.2*8表明有8個開關,考慮系數主要是由于轉彎或不直的損耗長度;在線與電氣元件的連接處都要有預留的,
1.
電纜敷設弛度,波形彎度,交叉
預留長度
2.5%
按電纜全長計算
2.
電纜進入建筑物,
2
米
規范規定最小值
3.
電纜進入溝內或吊架時引上
1.5
米
規范規定最小值
4.
變電所進線出線
1.5
米
規范規定最小值
5.
電力電纜終端頭
1.5
米
檢修余量最小值
6.
電纜進控制保護屏
2017-12-28 10:15:59
附圖,標注的很清楚,房頂樓板至開關的高度1.2米2.. 預留長度是指那些地方,一般預留長度多少? 一般只考慮箱體內的預留長度(寬+高)*根數*2017-12-28 10:17:53
一、這個1.2怎么來,并且為何還要計算1.2*8 這個屬于什么的?答:每個開關的短立管應該是(3-1.4)1.6米,所以計算式錯誤。應該是1.6*8(個開關)。二、還有計算完的總工程量需要考慮一個系數?答:不可以,沒有這項計算規則。三、 預留長度是指那些地方,一般預留長度多少?
答:截圖中只有開關箱可以計算半周長的預留量。2017-12-28 13:43:43
其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看