女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防起泵線

    問題如下: 
          消防起泵線(ZR-KVV-4X1.5/SC32)-F.C,我的理解共4層,每層樓提供一芯?但計算還是全部按4芯計算?但我不知道他的走向是不是如圖右這樣走還是并聯的形式?請示意。謝謝。
    答疑解惑
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 消防起泵線(ZR-KVV-4X1.5/SC32)-F.C,這是消防控制電纜,這是一根線,應該是串聯。

    2017-12-28 20:43:47 

  • 一、消防起泵線(ZR-KVV-4X1.5/SC32)-F.C,我的理解共4層,每層樓提供一芯?但計算還是全部按4芯計算?
    答:不是,理解有誤,即使是30層,也只需要4芯控制電纜。
    二、但我不知道他的走向是不是如圖右這樣走還是并聯的形式?
    答:不是你想象的這么簡單。消火栓按鈕有兩組觸點,我們把他假設為觸點(1 、2)與觸點(A、B)。
    發生火災時,報警人按下報警按鈕,觸點(1 、2)接通,啟泵線1 、2啟動消火栓泵工作;同時,觸點(A、B)接通,向消防主機發出火災報警信號,消防值班人員收到報警信號后,會(按預案)做出相應滅火措施。



    2017-12-28 21:06:34 