Ying 2017-12-28 17:11:38 | 廣東省 安裝 | 1007查看 2回答
消防起泵線
問題如下:消防起泵線(ZR-KVV-4X1.5/SC32)-F.C,我的理解共4層,每層樓提供一芯?但計算還是全部按4芯計算?但我不知道他的走向是不是如圖右這樣走還是并聯的形式?請示意。謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防起泵線(ZR-KVV-4X1.5/SC32)-F.C,這是消防控制電纜,這是一根線,應該是串聯。
2017-12-28 20:43:47
-
一、消防起泵線(ZR-KVV-4X1.5/SC32)-F.C,我的理解共4層,每層樓提供一芯?但計算還是全部按4芯計算?答:不是,理解有誤,即使是30層,也只需要4芯控制電纜。二、但我不知道他的走向是不是如圖右這樣走還是并聯的形式?答:不是你想象的這么簡單。消火栓按鈕有兩組觸點,我們把他假設為觸點(1 、2)與觸點(A、B)。發生火災時,報警人按下報警按鈕,觸點(1 、2)接通,啟泵線1 、2啟動消火栓泵工作;同時,觸點(A、B)接通,向消防主機發出火災報警信號,消防值班人員收到報警信號后,會(按預案)做出相應滅火措施。
2017-12-28 21:06:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看