  • 鋼筋算量畫的內外墻導入土建算量,為什么不會分開內外墻

    鋼筋算量畫的內外墻導入土建算量,為什么不會分開內外墻
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 那是因為您在鋼筋算量內,您外圍的墻體沒有全部布置封閉
    如果您鋼筋算量內,您 外墻是封閉的,您導入到土建算量內,就會自動識別內外墻的
    您可以簡單繪制一個小工程,您導入試試,就明白了

    2018-01-02 17:25:10 

  • 主要是內墻導入時的不會區(qū)分,當鋼筋抽樣布置的墻沒有形成封閉,或者相應部位是沒有外墻(如廳堂外墻沒有布置),那么導入圖形算量后就無法識別內外墻了,這些都是需要手動調整。

    2018-01-02 17:25:23 

  • 在鋼筋算量時,我們習慣性的將外圍墻體畫到柱邊,而不是墻墻相連,在鋼筋算量里不會有影響,但是導入圖形時,默認是墻墻相連才算是閉合(也有的時候是剪力墻與暗柱相連,但導入圖形時暗柱不導入),所以會出現內外墻體不分的現象。
    解決辦法:建議畫墻體時將柱隱藏,這樣就是閉合的,也可以先畫圖形。