(廣東)關于梁吊筋的問題
如圖一中穿插在次梁加筋中的6A12是什么鋼筋,要整個樓層梁交接處設置嗎?還有就是圖中沒有畫出吊筋,而說明中未注明的吊筋為雙向吊筋2C12,圖中在次梁加筋處沒畫出來我也要在整個樓層次梁加筋出相應設置嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納6A12是次梁加筋的,要整個樓層梁交接處都設置的,沒有畫出來的吊筋是不用設置的,說明中的這句話的意思是,有畫出吊筋,但未標注鋼筋信息的時候按2C12執行
2018-01-03 20:16:38
-
你好:6A12是次梁附加箍筋在圖紙標注的地方設置。
2018-01-03 20:25:35