mingmengwuheng 2018-01-10 16:06:28 | 河北省 土建 | 3346查看 1回答
填充墻框柱跟構造柱這個12G614—1上的圖集具體是什么意思?
填充墻框柱拉結筋圖5上的400是植筋長度嗎?3根直徑是4的長度是400的 這是短植筋?2根直徑是6的這是通常砌體加筋?軟件里面輸入鋼筋信息怎么輸入,按400的長度還是間距為S的?填充墻與構造柱的拉筋形式為預留,圖1這個鋼筋信息,2根直徑為6的,是一字形,在廣聯達上輸入,左右一共是兩根還是四根?圖2鋼筋信息,一共是四根直徑為6的鋼筋嗎?求具體的解釋,麻煩了,越詳細越好。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納填充墻框柱拉結筋圖5上的400是植筋長度嗎?【是預留的加筋的長度】3根直徑是4的長度是400的 這是短植筋?【不是的,是3根長度為墻厚-保護層的分布筋】2根直徑是6的這是通常砌體加筋?【是砌體的通長筋的】軟件里面輸入鋼筋信息怎么輸入,按400的長度還是間距為S的?【這樣,應該是分別輸入的】填充墻與構造柱的拉筋形式為預留,圖1這個鋼筋信息,2根直徑為6的,是一字形,在廣聯達上輸入,左右一共是兩根還是四根?【是一共2根,是通過柱的】圖2鋼筋信息,一共是四根直徑為6的鋼筋嗎?【是2根的】求具體的解釋,麻煩了,越詳細越好
2018-01-10 16:12:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看