龍的傳人 2018-01-11 01:14:28 | 山東省 土建 | 2897查看 4回答
關于鋼筋計算筏板、平板中馬凳尺寸是否按鋼筋間距的兩倍計算,在清單工程量計算中是否有規定
關于鋼筋計算筏板、平板中馬凳尺寸是否按鋼筋間距的兩倍計算,在清單工程量計算中是否有規定
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納筏板厚度不同,鋼筋間距不同。
2018-01-11 03:42:02
-
關于鋼筋計算筏板、平板中馬凳尺寸是否按鋼筋間距的兩倍計算,在清單工程量計算中是否有規定,因圖紙中沒有詳圖,但筏板有600-800-2000mm厚度不等
2018-01-11 01:17:21
-
你好:板的馬凳鋼筋尺寸是要按照經過監理審批的施工組織設計中要求的尺寸計算的。
2018-01-11 07:11:42
-
馬鐙筋的計算方法 一、馬凳的概念
馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性熟悉的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至本日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的題目簡單化都是有害的。
馬凳,它的外形象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中具體標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過具體題目還得具體對待,假如是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的間隔,如間距為@800*800,假如是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大??傊R凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾R凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 二、定額對馬凳的規定
有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,由于它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。
1、馬凳筋的根數如何計算?
可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,假如板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。
2、馬凳筋的長度如何計算?
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
3、馬凳筋的規格:
當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm<h≤200MM,板受力筋<=12時,馬凳筋直徑可采用ф10;當
200mm<h≤300mm時,馬凳直徑可采用ф12;當300mm<h≤500mm時,馬凳直徑可采用ф14;當500mm<h≤700mm時,馬凳直徑可采用ф16;厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。 4、筏板基礎中措施鋼筋
大型筏板基礎中措施鋼筋不一定采用馬凳鋼筋而往往采用鋼支架形式,支架必須經過計算才能確定它的規格和間距,才能確保支架的穩定性和承載力。在確定支架的荷載時除計算上部鋼筋荷載外考慮施工荷載。支架立柱間距一般為1500MM,在立柱上只需設置一個方向的通長角鐵,這個方向應該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000米。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設計應該要有計算式,經過審批才能施工,不能只憑經驗,支架規格、間距過小造成浪費,支架規格、間距過大可能造成基礎鋼筋整體塌陷嚴重后果。所以支架設計不能掉以輕心。
三、馬凳其它留意事項
建筑工程一般都對馬凳筋有專門的施工組織設計,假如施工組織設計中沒有對馬凳作出明確和具體的說明那么就按常規計算,但有二個條件,就是馬凳要有一定的剛度,能承受施工職員的踩踏,避免板上部鋼筋扭曲和下陷。二是為了避免以后結算爭議和扯皮,對馬凳辦理必要的手續和簽證,由施工單位根據實際制作情況以工程聯系單的方式提出,報監理及建設單位確認,根據確認的尺寸計算。根據程量清單計價規范P52頁第19條:現澆構件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用“鐵馬”,伸出構件的錨固鋼筋、預制構件的吊鉤等就并進鋼筋工程量內。為什么看上往是措施用的鋼筋算在實體項目中呢,很簡單,由于它是隱蔽在砼內形成工程實體的。所以馬凳固然是措施性鋼筋但應回進實體項目而不能回進措施項目。招標單位在編制工程量清單時應計算馬凳合并在鋼筋工程量并在項目特征、工作內容中描述清楚。投標人在復核工程量清單時需要計算馬凳工程量,考慮在綜合單價內,勿放在措施費中。
上海地區馬凳鋼筋按實計算回進鋼筋總量中參與鋼筋調整,一些施工單位把馬凳套成預埋鐵件是錯誤的。
馬凳排列可按矩形陳列也可梅花放置,一般是矩形陳列。馬凳方向要一致。有一些不正規施工單位為了省鋼筋不是用馬凳固定板鋼筋而量用其它硬物如石子、墊塊、木塊、塑料等充當馬凳功能,這是沒有專業性的野蠻施工。
鋼筋圖形軟件中一般都有馬凳筋的輸進,非常方便快速地統計出馬凳的重量。 關于板筋的設計和翻樣
國內結構設計中板一直是個薄弱環節,也許板不直接參與抗震,所以設計者對它并不重視,設計質量堪憂,具體表現在,沒有按規范要求設置溫度筋,導致產生裂縫;一些重要部位沒有設計抗裂鋼筋,片面追求低造價,仍然采取底筋加鋼筋形式,導致屋面滲漏;板上部縱筋和板支座負筋規格偏小且采用一級鋼,缺少必要的鋼度而被施工職員踩踏不能滿足保護層和板的有效高度;一些小跨度板沒有采用雙層雙向配筋而是不適當?shù)夭捎玫捉罴迂?fù)筋骨板負筋規格和長度太多造成施工和算量的混亂;一些設計缺少經驗板設計厚度偏小,小于是100MM,導致混凝土不能覆蓋密集管線;管線上沒有設計鋼筋網片;房屋轉角處沒有加強處理;沒有采用大跨度板而增加小梁的辦法影響房屋的使用和美觀,有的設計過于守舊配筋過多造成不必要的浪費;結構自防水、不答應出現裂縫和對防水要求嚴格的建筑,如坡、平屋頂、櫥廁、配電間等沒有采用彈性計算;坡屋頂板為偏拉構件,有的設計沒有按雙向雙排配筋;有的設計表達方法陳舊落后,圖紙不清楚有歧義爭議等等,不一而足。 為什么要設置溫度筋?
依據GB50010-2002中10.1.9,在溫度收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋,板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率不宜小于0.1%。溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。由于混凝土徐變、收縮、結構構件經歷溫差等非直接荷載作用產生結構變形和裂縫。非作用荷載的影響不容忽視。在板中設置雙層雙向鋼筋或溫度筋能進步承載力,減少和控制混凝土裂縫的出現和發展。 為什么要配置雙層雙向鋼筋?
配置雙層雙向鋼筋是國際上通行的做法,能有效確保板的施工質量,減少板的裂縫和滲漏,從建筑的生命周期看也是節約本錢,由于板的通病而造成居高不下的維修本錢反而是一種浪費,并且底筋加負筋的形式質量難以控制,負筋形同虛設,表面上是節省造價實際上浪費。板筋配置應該引起設計的留意,必須充分考慮施工實際,特別是后續工序對鋼筋的踩踏破壞ｅ筋必須有足夠的剛性痘僅僅滿足承載力要求。并且要考慮到國內施工企業的技術氣力和普遍存在的偷工減料現象,不能為了限額設計而把板筋設計得過小。由于普遍采用商品砼,為了便于澆搗,增加砼的活動性,商品砼石子細,增加粉煤灰,水灰比高,減弱了砼的抗剪強度,澆搗后的板砼上面有1~2CM二無骨料砼,減少了板有效高度,輕易產生上下貫串裂縫。2018-01-11 07:24:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看