YY 2018-01-22 08:47:52 | 廣東省 安裝 | 2785查看 1回答
送配電裝置系統調試數量如何確定?是否可以參考配電箱個數來確定有幾個系統呢?
如果有兩個配電箱,那么是不是就是要兩個系統調試?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看你們當?shù)氐挠?jì)算規則是怎樣說明的,北京是按一個母線段計算的,附圖一般計取方式是按進戶電纜的根數計算,有的也按一棟樓計算一次
2018-01-22 09:04:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看