as****@TOM.com 2018-01-22 11:36:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2013查看 1回答
圈梁自動布置的問題
規范規定墻高大于4米的要在墻半高處設置水平系梁,請問這個墻高4m是如果界定的,墻高應該怎么計算,為什么在廣聯達里自動布置圈梁的時候,設置好4米以上的墻布置圈梁,仍然有很多墻高低于4米的砌體墻布置了圈梁?
補充問題:設置好4米以上的墻布置圈梁,仍然有很多墻高低于4米的砌體墻布置了圈梁?為什么,是不是砌體墻高度扣除梁的高度畫就不布置,頂標高設定成層頂標高就布置,是不是軟件的問題,還是設置的問題
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:設計說的是墻的凈高,底從樓面上部起,頂部是板底或梁底的凈高。當凈高為4米經上時,才布置的。
2018-01-22 11:47:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看