女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋軟件里面的剪力墻豎筋公式到底是怎么算的?

    我的剪力墻層頂標高就是0,層底標高是-4.2,然后就是這么的定義方法,如圖所示,我定義的剪力墻是從底到頂的高?,豎向筋16@200,可是最后計算結果里面這個公式4250-500,這個減去的500是什么?還有下面的那個公式,max(35*D,500)又怎么解釋,總長度不應該是4.2+10d么,為什么還要減去500和35d呢?減去的這一大塊是什么呢?鋼筋軟件豎向
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:設置插筋,最小是500,即上層縱筋插到下層中。第二個問題是搭接錯開的間距,按11G,或16G的要求。

    2018-01-22 14:38:16 

  • 可是我上層沒有剪力墻啊,插筋的說法又是從何而來呢?下面設置的是附加鋼筋,應該是更多才對啊,再說就算是上層插筋,也應該按搭接算,為什么這一層會減去呢,錯開搭接那個我懂了,是長短布置,可為什么要減500還是沒懂

    2018-01-22 14:44:20 

  • 如果是按照一層的樓層定義的:墻體縱筋露出樓板的長度為 500,所以前面為層高-露出長度-保護層+頂部彎折長度;后面一個多減的(35d,500)是縱筋的錯開距離,應該是焊接吧(沒記錯的話),具體露出長度和連接方式的錯開距離可以參考16g101-1

    2022-01-19 22:45:07 