  • 求助各位,截面小的電纜接配電箱套壓銅端子接線還是干包式電纜頭?

    圖紙上有YJV-5*10、YJV-5*6、YJV-3*4的電纜,現在我們報的結算電纜接配電箱都按干包式電纜頭套定額,但是審計的不給記,說截面小的都按壓銅端子套定額,請問審計公司這樣做合理嗎?我們河南定額解釋里有說過,壓焊銅端子接線定額只適用于導線的。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按預算規則,是要計電纜頭的。
    但是你這是結算,要按現場,如果你們確實做了,可以看現場,一看便知。
    沒做干包,就是壓的端子,也就沒必要爭執了。