  • 剪力墻垂直剛筋計算問題

    老師,你好!我想請問下,一級抗震剪力墻垂直鋼筋計算長度=墻高+1.2*33*d,然后我復核了下發(fā)現錨固搭接中沒有33這個值,請問下是什么問題?

    補充問題:混凝土等級為C50,
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這也要看你工程設置的錨固數據,括號內的數據就是軟件默認鋼筋圖集的規(guī)則。


    鋼筋計

    2018-01-25 20:24:29 

  • 圖集是向下取整32,軟件是向上取整33,墻搭接系數是1.2,百分之五十,就是1.2*33

    2018-01-25 20:27:25 