187****9735 2018-02-10 09:18:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1944查看 3回答
基礎的柱為什么鋼筋為0?
基礎頂標高為-0.1,獨立基礎頂標高都為-1.2,基礎梁底標高都為-0.7,基礎梁到獨立基礎之間還是有一段0.5m的柱的,為什么算下來卻顯示柱的鋼筋長度小于0?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:首先是一層框架柱繪制沒有,繪制后再計算,如果是基礎短柱,應該點框架柱,右鍵,點構件屬性編輯器,將插筋構造更改為“縱筋錨固”,再計算。
2018-02-10 09:46:38
-
答:批量選中柱子圖元,然后在柱子屬性中在其它屬性中把設置插筋修改為縱筋錨固,然后再匯總計算。
2018-02-10 09:26:41
-
基礎頂標高為-0.1,獨立基礎頂標高都為-1.2,基礎梁底標高都為-0.7,基礎梁到獨立基礎之間還是有一段0.5m的柱的,為什么算下來卻顯示柱的鋼筋長度小于0?
原因:這是由于柱子的高度設置太低,軟件計算就會出現這種情況。
解決方法一:可以把基礎層柱子刪除,把首層的柱子底標高降到基礎底部就可以了
解決方法二: 修改計算設置,把“設置插筋”修改為”縱筋錨固“設置
設置方法詳見下圖:
2018-02-10 10:27:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看