Ez****@163.com 2018-02-24 00:10:40 | 山東省 土建 | 1003查看 2回答
怎么處理?。
1:人防門框墻位置怎么判斷暗柱或者端柱?(好計算箍筋加密)2:人防門框墻的懸臂板是什么樣的?3:人防門框墻的門洞底部門檻及門洞頂部墻體,是否按梁考慮?還要算箍筋加密嗎?4:人防門框墻及門檻位置,在筏板內需要設置兩道水平筋固定豎向鋼筋嗎?(就如同11G101-3圖集里要求的那樣,要在基礎里設置水平筋,用做固定)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防門框墻位置怎么判斷暗柱或者端柱?(好計算箍筋加密)
答:見圖2:人防門框墻的懸臂板是什么樣的?答:見圖3:人防門框墻的門洞底部門檻及門洞頂部墻體,是否按梁考慮?還要算箍筋加密嗎?答:這樣要看具體結構形式,懸壁板不用加密。4:人防門框墻及門檻位置,在筏板內需要設置兩道水平筋固定豎向鋼筋嗎?(就如同11G101-3圖集里要求的那樣,要在基礎里設置水平筋,用做固定)答:要看具體設計,設計有就計算,設計沒有就不計算。2018-02-24 08:52:53
-
1:人防門框墻位置怎么判斷暗柱或者端柱?(好計算箍筋加密)【按圖紙是否標注為柱】
2:人防門框墻的懸臂板是什么樣的?3:人防門框墻的門洞底部門檻及門洞頂部墻體,是否按梁考慮?還要算箍筋加密嗎?【要根據圖紙設計的箍筋確定的】4:人防門框墻及門檻位置,在筏板內需要設置兩道水平筋固定豎向鋼筋嗎?(就如同11G101-3圖集里要求的那樣,要在基礎里設置水平筋,用做固定)【應該是要設置的】2018-02-24 08:46:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看