Ez****@163.com 2018-02-24 00:21:31 | 山東省 土建 | 925查看 1回答
這樣可以嗎。
1:這張人防口部節點截圖里,有些用門框墻沒法處理,這時用暗柱處理可以嗎?洞口底部門檻和洞口頂部位置墻體用連梁處理可以嗎?2:要是用暗柱處理只是這搭接區怎么辦?搭接區用暗柱畫要算搭接區箍筋加密的,實際施工這些位置算搭接區加密嗎?3:門檻和洞口頂部位置用連梁畫,是否還要像梁那樣箍筋算加密?(1.5倍梁高加密)為什么?(老是在人防門框墻位置加密和非加密位置分不清,具體07人防圖集也沒具體說明)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:這張人防口部節點截圖里,有些用門框墻沒法處理,這時用暗柱處理可以嗎?洞口底部門檻和洞口頂部位置墻體用連梁處理可以嗎?【可以的】
2:要是用暗柱處理只是這搭接區怎么辦?搭接區用暗柱畫要算搭接區箍筋加密的,實際施工這些位置算搭接區加密嗎?【設置電渣壓力焊搭接軟件就不會計算箍筋加密的】3:門檻和洞口頂部位置用連梁畫,是否還要像梁那樣箍筋算加密?(1.5倍梁高加密)為什么?【要看圖紙設計是否有加密的,如果箍筋設計c8-100/200這樣有加密格式的箍筋,是要計算1.5H的箍筋加密的】2018-02-24 08:41:05