嚕啦啦嚕啦啦嚕啦嚕啦嘿 2018-03-02 14:44:57 | 河南省 土建 | 2377查看 1回答
關于滿堂腳手架的一些問題,誠心求教
(1)砌筑高度在3.6m以外的磚內墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌塊內墻,按相應雙排外腳手架定額乘以系數0.3。問題:已計算裝飾用滿堂腳手架,是否再次計入砌筑腳手架?如計入是按砌筑高度3.6m以外的墻面垂直投影面積計算嗎?(2)室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;室內澆筑高在3.6m以外的混凝土獨立柱、單(連續)梁執行雙排外腳手架定額項目乘以系數0.3;室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3。問題:已計算裝飾用滿堂腳手架,是否再次計入混凝土墻、梁、柱、板所需的腳手架?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(1)砌筑高度在3.6m以外的磚內墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌塊內墻,按相應雙排外腳手架定額乘以系數0.3。問題:已計算裝飾用滿堂腳手架,是還要再次計入砌筑腳手架,計入是按實際砌筑高度(3.6m以外和以內)的墻面垂直投影面積計算【這個屬于砌筑的腳手架與裝飾腳手架不沖突】。(2)室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;室內澆筑高在3.6m以外的混凝土獨立柱、單(連續)梁執行雙排外腳手架定額項目乘以系數0.3;室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3。問題:已計算裝飾用滿堂腳手架,是還要再次計入混凝土墻、梁、柱、板所需的腳手架【這個屬于結構施工的腳手架與裝飾腳手架不沖突】。
2018-03-02 14:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看