輝 2018-03-03 11:53:08 | 廣東省 土建 | 4138查看 2回答
您好,如圖,結構構造柱GZ1/GZ2與梁板整體一次性澆筑,非二次結構構造柱
如圖,結構構造柱GZ1/GZ2與梁板整體一次性澆筑,非二次結構構造柱,那么鋼筋計算是否應按框架柱,按框架柱計算GZ1/GZ2的縱筋搭接區箍筋按min(5d,100)箍筋加密,按構造柱則不存在搭接區min(5d,100)箍筋加密,圖紙梁不以GZ1/GZ2為支座,所以疑惑
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
結構構造柱GZ1/GZ2與梁板整體一次性澆筑,非二次結構構造柱,那么鋼筋計算也不應按框架柱 計算,還是按照構造柱計算的。
2018-03-03 11:57:21
-
你好:這種構造柱還是二次澆注,箍筋是按照規范內置的。【圖紙中構造柱是以框架梁和現澆板為支座的】
2018-03-03 12:41:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看