情人節省禮物了。 2018-03-05 15:34:46 | 黑龍江省 安裝算量GQI | 959查看 3回答
消防按鈕算量問題
如圖,消防按鈕是串聯還是并聯,如果是串聯,那是從首層的按鈕上到頂層,然后在頂層下反到首層?這樣上下反?(平面+立面(12根))還是直接(平面+立面(6根))
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
管六根就可以,控制方式在設備本身和接線
2018-03-05 15:48:22
-
這個是串聯的,立管六根,水平一根
2018-03-05 16:29:10
-
(平面+立面(6根)答:每層平面圖上的管線相加,再加上立面(垂直管線)的6根管線,(此6根管線不用上下翻);也就是說,每個消火栓按鈕,既要與消火栓啟泵線(立管內的)相連接,又要與消防報警線(平面圖上水平管內的)相連接。啟泵線通向消火栓泵;報警線通向消防主機柜。
2018-03-06 08:31:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看