    1:車庫室內中間位置有道L型剪力墻,剪力墻是內墻,(一側墻長2米,一側1.7米)拐角處沒有柱,這時剪力墻拐角處位置的水平筋是什么樣形式的互相錨固的?錨固多少?

    2:11G101-1地下室外墻構造,77頁節點1,怎么理解? 這個位置是互相錨固的意思?還是搭接的意思?


    3:剪力墻豎向鋼筋搭接1.2LAE,(1.2不是25的搭接率嗎)百分之百搭接不應該是1.6嗎?需要按1.6算搭接長度嗎?

    4:剪力墻水平筋搭接也是1.2lae,圖集要求每隔一根錯開搭接,這樣應該是50接頭率吧, 需要按1.4算搭接長度嗎?

    5:轉角墻3,在暗柱位置搭接,這個LIE也是按1.2嗎?

    墻長搭接率
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、按77頁節點一做法。
    2、不懂你說的互相錨固是什么意思,節點說明上已經寫得很明白了。外側鋼筋直徑和間距相同時貫通,不同時,兩端錨固LLE;內側鋼筋伸入對邊彎折15d。
    3、剪力墻豎向鋼筋搭接看圖集70頁
    4、圖集68頁,轉角處LLE,水平處1.2LLE。
    5、圖集上已經標明了LLE。
    一切按圖集標注走。