Ez****@163.com 2018-03-11 17:30:26 | 山東省 土建 | 1724查看 1回答
圖集,謝謝??!
1:人防07FG01里面,基礎內有梁,梁柱縱向鋼筋連接構造能看出來是在基礎內是怎么錨固的,如果基礎內沒有梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明?。趺醋??2:人防圖集是不是在參照國標圖集(如11G這樣的圖集),演變而來的?還是單獨出的,沒有參照?如果有些鏈接構造,人防圖集沒有說明和體現出來?無論設計圖紙是否有說明,都可以參照11這樣的圖集施工嗎?3:截圖是人防07FG01的梁柱縱向鋼筋連接構造,橘黃色圈起來是基礎梁底筋的錨固,錨固長度是基礎梁底筋錨固到梁頂?還是只要≥15D就行?紅顏色圈起來的位置是基礎梁上部鋼筋,意思是在柱中斷開嗎?從柱邊伸入一個錨固?可11G101-3圖集里要求搭接不是斷開?。浚ú荒軘啵?。綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,怎么辦?是否直線長度繼續按0.8算,伸到筏板底部后彎折,(如果0.8錨固長度伸到底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,是否還算上?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150)?要是筏板厚度在2/3處位置已經滿足了0.8的直線長度錨固,那么柱縱筋伸到基礎底以后是否還要繼續彎折?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防07FG01里面,基礎內有梁,梁柱縱向鋼筋連接構造能看出來是在基礎內是怎么錨固的,如果基礎內沒有梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明?。?,要怎么做?
答:可查看07FG01P63頁。2:人防圖集是不是在參照國標圖集(如11G這樣的圖集),演變而來的?還是單獨出的,沒有參照?如果有些鏈接構造,人防圖集沒有說明和體現出來?無論設計圖紙是否有說明,都可以參照11這樣的圖集施工嗎?答:07FG01主要是依據砼設計規范和抗震設計規范而來。與11G編制依據來源一樣。3:截圖是人防07FG01的梁柱縱向鋼筋連接構造,橘黃色圈起來是基礎梁底筋的錨固,錨固長度是基礎梁底筋錨固到梁頂?還是只要≥15D就行?答:只要大于等于15D就可以。紅顏色圈起來的位置是基礎梁上部鋼筋,意思是在柱中斷開嗎?從柱邊伸入一個錨固?可11G101-3圖集里要求搭接不是斷開啊?(不能斷)。答:應該是能就通。不能通應該按紅顏色圈的進入支座的要求設置。綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,怎么辦?是否直線長度繼續按0.8算,伸到筏板底部后彎折,(如果0.8錨固長度伸到底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,是否還算上?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150)?答:如果筏板不夠厚,就要設置基礎梁達到圖集的要求。要是筏板厚度在2/3處位置已經滿足了0.8的直線長度錨固,那么柱縱筋伸到基礎底以后是否還要繼續彎折?答:直線達到的0.8的錨固要求,可參照11G101-3圖集相關要求設置。2018-03-11 23:14:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看