181****1408 2018-03-12 10:16:48 | 四川省 土建 | 896查看 1回答
搭接設置
梁、柱、剪力墻邊緣構件的縱向鋼筋連接采用焊接或機械連接。當縱筋直徑>25時,采用機械連接。鋼筋機械連接的接頭等級應為I級或II級接頭,接頭率不應大于50%。 我的設置正確嗎?
補充問題:那應該怎么樣設置?縱向不只是豎向鋼筋嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:錯誤的,小于直徑25的你用的電渣壓力焊,按規范要求電渣壓力焊只能用于豎向鋼筋,所以你錯多了
2018-03-12 10:31:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看