局外人 2018-03-13 11:15:56 | 廣西壯族自治區(qū) 土建 | 543查看 1回答
鋼筋錨固
請問,四級抗震,混凝土等級C25 鋼筋C10 La計算是選40d嗎? 如是40d 構(gòu)造柱寬300 鋼筋不是伸出去了嗎? 這個錨入長度在那設(shè)置呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:四級抗震,混凝土等級C25 鋼筋C10 La計算是40d,平直段不夠時可以彎錨
2018-03-13 11:19:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看