林云穎希 2018-03-13 16:10:41 | 廣東省 安裝 | 18056查看 3回答
各樓層的消防接線箱之間是如何連接的?還是說從每層的接線箱直接連接到消防控制室?
1.請問各樓層的消防接線箱之間是如何連接的?還是說從每層的接線箱直接連接到消防控制室?2.還有圖中揚聲器不經過消防接線箱,但是平面圖圖中是每個揚聲器都是直接接到消防接線箱里面的,這個應該以哪個為準?
補充問題:問題一中的系統圖是各個接線箱相互連接,地下室他也是這么畫的,但是地下室實際是直接連接到控制室的,所以不明白他這個到底是如何連接的
補充問題:
補充問題:回答大海專家的答復,那這樣每層的消防接線箱都各自連接消防控制室的話,上部樓層總共有8個單元,每個單元十多層,下面總線路的橋架才400*150,這線路是不是太多了?能不能認為是上層的消防接線箱連接到下層的接線箱,只有每單元的第一層接線箱直接連接到控制室?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.請問各樓層的消防接線箱之間是如何連接的?還是說從每層的接線箱直接連接到消防控制室?答:每層的接線箱直接連接到消防控制室。2.還有圖中揚聲器不經過消防接線箱,但是平面圖圖中是每個揚聲器都是直接接到消防接線箱里面的,這個應該以哪個為準?答:平面圖圖中的揚聲器線路,只是路過消防接線箱而已,并不在里面接線。所以,系統圖與平面圖并不矛盾。
2018-03-13 19:50:48
-
各樓層的消防接線箱之間是如何連接的,還是說從每層的接線箱直接連接到消防控制室 以系統設計圖 為準。2.還有圖中揚聲器不經過消防接線箱,但是平面圖圖中是每個揚聲器都是直接接到消防接線箱里面的,這個應該 請設計單位 給予 明確。
2018-03-13 16:26:58
-
關于第一消防接線端的問題,這個要根據圖紙設計說明里的回路劃分原則,設計原則是一個回路不超過200個點,所以并不是每個接線端子為一個回路直接接至消防控制室(一般幾層一個回路,然后統一接至消防控制室)。
關于消防廣播,這個可以直接接至消防控制室。
2019-12-20 09:15:52