-
楊永康 2018-03-17 15:32:16 | 河南省 安裝 | 1133查看 3回答
。消防立管支架距離和安裝拆除工序?
因消防立管上開DN65機械三通,剛好有卡扣(剛卡)需要拆除,拆除管道在17層,上面有4層立管,施工人員只檢查18層管道固定支架,18層以上管道固定支架沒有檢查,施工人員開始在17層拆除管道,結果上面幾層管道墜落下來了,砸到施工人員了,施工人員有責任嗎? 如果有責任占多數(shù)? 正確的安全施工工序流程又該怎么安裝?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看您咨詢了很多遍,這里施工人員是肯定有責任的包括現(xiàn)場負責等都有責任的您再這里很難得到滿意的答案的,這個要多方面安檢兩盒調查出具責任認定的
2018-03-17 15:34:40
-
總包之前是否對施工人員進行了安全教育和安全交底,以及拆除工作的技術交底,與這些相關的影像資料有沒有保留,這些都是有力的證據(jù)
2018-03-17 15:37:22
-
施工人員責任占百分之80.。。。。。應全部檢查。。。。。而且每層都應該做支架。。。。。為啥18層以上沒做
2018-06-14 09:30:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看