yo****@126.com 2018-03-21 21:07:08 | 廣西壯族自治區(qū) 土建 | 2315查看 4回答
設計沒說明,那么墻相交處,轉角處是否要布置構造柱?
工程為框架-剪力墻結構,填充墻均為輕質砌塊。設計說明要求:當墻長超過8m或層高2倍、獨立墻肢端部、大于2000洞口兩端,應設構造柱。那么空調機位側墻端部、墻相交處,轉角處是否要布置構造柱?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按結構設計的規(guī)范都應當設置構造柱。
2018-03-21 23:34:35
-
正常情況是需要的
2018-03-21 21:12:37
-
你好,一般情況是要計算構造柱的,
2018-03-21 22:17:55
-
還是要啊,還以為設計說明沒寫就不要了
2018-03-21 22:34:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看