187****8065 2018-03-22 10:07:02 | 河北省 安裝 | 965查看 1回答
排水
在地下一二層畫給排水 設置標高的時候,起點和終點標高層頂還是層底啊,立管要怎么設置?請說詳細點,謝謝。
補充問題: 例如:這地下二層,層高3.1米,立管0.6米,那么這根立管怎么設?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
畫給排水,按層設置標高,在設置管道高度時最好采用層底標高+高度值,布置立管時,起點高度等于接水平管的高度,終點高度可以設置為立管總高度。如二層地下室,層高4米,水平管鋪設高度兩層都為B+3.3,設置立管時起點標高:層底標高+3.3;終點標高:層頂標高+3.3,立管實際長度是地下二層4-3.3=0.7米,地下一層3.3米,共3.3+0.7=4米。如果立管還有好多層,就在加上各層層高。