小王子
2018-03-28 15:40:32
|
湖北省
土建
|
1790查看
1回答
綜合腳手架超高的理解
2013定額說明里:“2.單層建筑物的高度,應自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算;超過高度在0.6m以內時,舍去不計。”我真心的沒理解前面說“超過1m再計算一個超高增加層”,后面說“超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算;超過高度在0.6m以內時,舍去不計?!?。請問到底是超過1m還是超過0.6米計算超高增加層?。繉痈?.3m到底是算1個超高增加層還是算兩個超高增加層?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納7.3米只算一個超高增加層,0.3米小于0.6 米,不能再計算增加層。
2018-03-28 23:38:07






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看