  • 送配電系統調試

    江蘇定額電氣調整試驗工程量計算規則說明:送配電系統調試系按一側有一臺斷路器考慮,若兩側均有斷路器時,按兩個系統計算,凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的均按系統調試計算。請問:從配電柜出線至排污泵配電箱至排污泵這個系統中排污泵配電箱有繼電器、接觸器,配電柜和排污泵配電箱均有斷路器??煞裼嬎銉蓚€系統調試?
    謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    從配電柜出線至排污泵配電箱至排污泵這個系統中排污泵配電箱有繼電器、接觸器,配電柜和排污泵配電箱均有斷路器 可以 計算兩個系統調試 。