謝素玲 2018-04-10 13:32:10 | 廣東省 土建 | 4396查看 4回答
單方鋼筋量一般多少???
這是我的畢業設計 單方鋼筋量達到了90多 是怎么回事???求大神幫我分析分析
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只要按圖紙要求設置可以
2018-04-10 13:35:00
-
框架接口的廠房,鋼筋含量在90多kg也屬于正常范圍的數據,要自信,相信自己的計算成果。
2018-04-10 13:49:16
-
鋼筋含量一般在40~70之間,90多非常高了,構件數據填寫錯誤或建筑面積填寫錯誤,方便的話發一下算量文件我查看一下1、一般說的鋼筋指標,不含樁基礎的,即減掉樁的鋼筋含量150t/30000≈5Kg/m2,90-5=85Kg/m22、這個層高比較大,鋼筋含量高是正常的3、該廠房的設計荷載是比較大的,看配筋就知道,比如板的配筋、梁高等等總結:細節我沒看,從圖紙來看,這個鋼筋含量應該誤差不大
2018-04-10 14:03:22
-
太高了,你可以去指標網看看,我是指標網審核庫專家,審核不少指標,這種肯定是錯誤的,需要修改
2018-04-10 14:16:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看