太陽雨 2018-04-12 14:03:23 | 河南省 安裝 | 3170查看 2回答
配電箱清單項
如圖,配電箱清單項里邊包含了接線端子,但是成套配電箱安裝子目已經(jīng)包含了接線端子的安裝,我想問下配電箱清單項除了套配電箱安裝定額子目還需要套接線端子安裝子目么?如果需要套的話工程量怎么計算?一個回路3*2.5的算6個接線端子么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要套但是你需要套端子板外部接線就是3*2.5的回路計算3個
2018-04-12 14:06:37
-
不需要套。
2018-04-12 14:20:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看