  • 配電箱清單項

    如圖,配電箱清單項里邊包含了接線端子,但是成套配電箱安裝子目已經(jīng)包含了接線端子的安裝,我想問下配電箱清單項除了套配電箱安裝定額子目還需要套接線端子安裝子目么?如果需要套的話工程量怎么計算?一個回路3*2.5的算6個接線端子么?成套配電箱
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不需要套
    但是你需要套端子板外部接線
    就是3*2.5的回路計算3個

    2018-04-12 14:06:37 

  • 不需要套。

    2018-04-12 14:20:33 